  1、變壓器的分接開關故障
  分接開關的位置不準接或者接觸不良,會導致接觸表面熔化和灼傷而產生放電。開關的局部過熱或燒毀都會導致分接開關故障。而開關的結構和裝配缺陷,如彈簧壓力不夠,接觸過熱、過電壓擊穿、接觸不可靠、短路,異物或接觸變壓器內的污垢也可能引起分接開關故障。

  

XIANGYINGCUOSHI:SHOUXIANYONGYAOBIAOJIANCHAJUEYUANDIANZU,RUGUOJIANCEYOUGUZHANG,NEIMEDIANZUZHIHUIHENDA;BIDUICHUCHANGZHIHUOSHANGCIDIAOCHAJILU,RUGUOBUTONG,BIAOMINGCHUMOTOUGUZHANG。SHUCHUDIANYA,DIANLIUBUWENDINGHUOBIANYAQIFENJIEKAIGUANGUORE,YINGJINKUAIANPAIWEIXIURENYUANJINXINGJIANCHAHECESHI。ZHIYUCELIANGJUEYUANDIANZUSHIMEIYOUFASHENGSHIJIAJIAOLIUDIANYASHISUOCHUXIANDEYOUYANQICHANSHENGDEXIANXIANG,SHIYINWEICELIANGJUEYUANDIANZUSHIDUIJUEYUANSHIJIADEDIANYAWEIZHILIU2500V。GAOYUJIAOLIU1000V,DANZAIZHILIUHEJIAOLIUDIANYAZUOYONGXIA,JUEYUANSHANGDEDIANYAFENBUSHIWANQUANBUTONGDE,ZHILIUXIAANDIANZUFENBU,JIAOLIUXIAANDIANRONGCHENGFANBIFENBU。SHIJIADEZHILIUDIANYASUIRANBIJIAOGAO,BUHUIYINQIJIEDITONGLUDEMINGXIANFARE:ERJIAJIAOLIUSHIDIANYAFENBUQUEGANGHAOXIANGFAN,JISHIJIAOLIUDIANYABIJIAODI,YEZUYISHITIEXIUMINGXIANFARE。

  2、變壓器的套管短路故障
  閃漏油,裂縫,套管損壞等原因,造成短路。外力對套管造成損傷、因為套管密封不嚴,絕緣潮濕退化都會導致套管短路故障,套結垢嚴重,或套管操作過程中人為投擲金屬物體,也會造成短路。

  

XIANGYINGCUOSHI:WAIBUJIANCHACITAOGUANSHIFOUSUNHUAI,SHIFOUCHUXIANLIEFENGHEJIEGOU;LIYONGYAOBIAOJIANCHAJUEYUANDIANZUDECITAOGUAN,SHIFOUMANZUYAOQIU。DUIFASHENGWAIBUDUANLUBIANYAQIRAOZUJINXINGCELIANG,KENENGHUIFACHUGENGYANZHONGDERAOZUBIANXINGJINXINGFUGAIJIANCHA,YIFANGZHIBIANYAQIDEJILEIBIANCHENGDUANLUERFASHENGSHIGU。JIANCHATAOGUANLIEWENDENGGUZHANGDEZAOQIFAXIAN,ZAOQIZHILIAO。SHOUSUNJIAOYANZHONGDEDIQU,ANZHUANGTAOGUANWAITAO,BIMIANRENWEITOUZHIZAWUZAOCHENGDUANLU。SHOUCHAODETAOGUANYINGJIZAOJINXINGGANZAOCHULI,POSUNDETAOGUANYINGGENGHUANXINTAOGUAN,JIAFENGQIMIXINGHAO、DANXINGQIANGDEQIJIAN,JINGSHIYANJIANCEHEGEHOUFANGKETOURUSHIYONG。TOUYUNQIANYINGDUIBIANYAQIGEGAODIZHUANGTOUJINXINGFUJIAN,JIANGGEJIECHUDIANDELUOSIXUANJIN,YIFANGJIECHUBULIANG,TONGSHI,HUANYINGZUOHAOBIANYAQIJUEYUANYOUWEIDEJIANSHI,YANJINWUYOUHUOSHAOYOUYUNXING。

  3、變壓器的鐵芯故障
  現象和原因:溫度升高、油變質、聲音不正常,變壓器內部的問題,有輕微的噼啪聲,導電材料的核心表面的損壞,鐵芯迭片絕緣的損壞,并會導致鐵芯損壞。之外,鐵芯油道內或夾件下面松動;鐵芯中缺片;鐵芯的緊固零件松動,會產生不正常的聲音。在制造或檢修過程中的裝配質量并不好,如接地夾子不完全到位,接地不良。

  

相應措施:測量鐵心到地面的絕緣電阻是否符合規定,然后掛出來,做一次外觀檢查,也可用直流電壓的方法來測量絕緣電阻,此外,做負載測試,測量空載損耗是否過大。操作人員從變壓器運行聲音盡快找到一個類似的問題,檢查測試,防止形成接地短路事故。